ERROR LG CH05 - Foro - El Aire Acondicionado .com

El Aire Acondicionado .com ERROR LG CH05 32 mensajes • Página 1 de 1
  • Citar

Mensaje por cristian » 22 Nov 2012 15:38

HOLA,ME SALE EL ERROR CH05 EN UN SPLIT INVERTER 3000 FRIGORIAS,E MIRADO LA INTERCONEXION Y ESTA BIEN Y LOS FUSIBLES NOSE ME GUSTARIA K ALGUIEN ME ECHE UNA MANO LO PONGO EN MODO INVIERNO Y SE ABREN LAS ALETAS Y ALOS 2 MINUTOS SE CIERRAN Y SALE LA AVERIA SIN ENCENDER EL MOTOR NI NBADA ABER SI ALGUIEN ME SABE DECIR ALGO MUCHAS GRACIAS,UN SALUDO.
  • Citar

Mensaje por chispas-gs » 22 Nov 2012 15:51

No escribas en mayusculas. Este codigo de error es fallo de comunicacion entre las unidades.Si ya has revisado la interconexion,fusibles,etc.tienes mal la pcb y casi con toda seguridad la exterior. Intenta a dejarla sin tension durante 15 minutos. Ya me contaras
  • Citar

Mensaje por cristian » 22 Nov 2012 15:56

haber te explico,a pasado todo pork una ver se fue la luz y ala makina le salio el error,la corriente la lleva en el motor pero pero nada mas k consigo ablir las aletas y alos 2 minutos se apaga no llevo comprobador de corrien pero no se enciende ningun led de la tarjeta exterior nose dime algo az el favor.gracias
  • Citar

Mensaje por chispas-gs » 22 Nov 2012 15:58

Repito,la has dejado sin tension durante 15 minutos?
  • Citar

Mensaje por cristian » 22 Nov 2012 15:59

si lo e dejado y me ace lo mismo
  • Citar

Mensaje por chispas-gs » 22 Nov 2012 16:01

Pues ya te lo he dicho.Posible pcb exterior.Avisa a un tecnico competente y te lo confime
  • Citar

Mensaje por cristian » 22 Nov 2012 16:02

sacr corriente saca pork me deja arrancarla abajo? tu k dices?
  • Citar

Mensaje por cristian » 22 Nov 2012 16:04

como puedo saber si es la placa exterior viendo si saca 220?
  • Citar

Mensaje por chispas-gs » 22 Nov 2012 16:04

No tiene nada que ver.Tu movil puede hechar fotos y no tener sonido? por ejemplo Son funciones distintas que las realiza la pcb.
  • Citar

Mensaje por cristian » 22 Nov 2012 16:05

muxas gracias por la ayuda
  • Citar

Mensaje por chispas-gs » 22 Nov 2012 16:07

La tension que da la exterior para la interior no pasa por la pcb es un puente exterior con un fusible.Por eso la interior te funciona.
  • Citar

Mensaje por cristian » 22 Nov 2012 16:08

si el fusible ese lo e visto echo un puente amm es verdad
  • Citar

Mensaje por chispas-gs » 23 Nov 2012 14:08

Ziiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
  • Citar

Mensaje por Climared.es » 29 Nov 2012 02:00

:roll: Instalaciones Climared Huelva Aire acondicionado, electricidad, fontanería, automatismos. http://www.climared.es
  • Citar

Mensaje por cegasi » 27 Ago 2014 00:49

chispas-gs escribió:No escribas en mayusculas.Este codigo de error es fallo de comunicacion entre las unidades.Si ya has revisado la interconexion,fusibles,etc.tienes mal la pcb y casi con toda seguridad la exterior.Intenta a dejarla sin tension durante 15 minutos.Ya me contaras
He probado a dejar el aire acondicionado sin tensión durante 15 minutos y ha funcionado.Muchas gracias, me he ahorrado cerca de 400 € en arreglarlo. Si vienes alguna vez por Tarrega, estás invitado a una caña.
  • Citar

Mensaje por chispas-gs » 27 Ago 2014 07:32

Gracias http://www.sateinstalaciones.comS.A.T. oficial GranadaDiagnósticos técnicos
  • Citar

Mensaje por Invitado » 25 Nov 2014 20:05

Código: [Enlace local eliminado para invitados]

ch 5
  • Citar

Mensaje por chispas-gs » 26 Nov 2014 07:54

Invitado escribió:

Código: [Enlace local eliminado para invitados]

ch 5
Error de comunicación,lee los mensajes anteriores http://www.sateinstalaciones.comS.A.T. oficial GranadaDiagnósticos técnicos
  • Citar

Mensaje por balzac » 01 May 2016 01:45

que es un pcb
  • Citar

Mensaje por BALZAC » 01 May 2016 01:49

chispas-gs escribió:Pues ya te lo he dicho.Posible pcb exterior.Avisa a un tecnico competente y te lo confime
QUE ES UN PCB
  • Citar

Mensaje por chispas-gs » 01 May 2016 12:01

Placa electrónicaSolo lleva una la exterior,por lo que en ella esta el control,la potencia,igbt,ipm,etcPero primero hay que diagnosticarlo con certeza http://www.sateinstalaciones.comS.A.T. oficial GranadaDiagnósticos técnicos
  • Citar

Mensaje por Galo Balladares » 10 Dic 2017 20:05

Ola me pondrían alludar xq me sale en la pantalla un ch 05
  • Citar

Mensaje por chispas-gs » 11 Dic 2017 07:24

Galo Balladares escribió:Ola me pondrían alludar xq me sale en la pantalla un ch 05
Revise su ortografía y lea este hilo desde el principio que trata sobre el CH 05 http://www.sateinstalaciones.comS.A.T. oficial GranadaDiagnósticos técnicos
  • Citar

Mensaje por Amin Alain » 05 Jun 2019 01:50

Buenas, me gustaría que me ayudarán con un Dual inverter VM122C7 que marca error de CH05 prende,. Trabaja y se apaga y me vuelve a marcar tengo que bajar la pastilla para volverlo a prender y pasa lo mismo
  • Citar

Mensaje por chispas-gs » 05 Jun 2019 07:18

Amin Alain escribió: [Enlace local eliminado para invitados]05 Jun 2019 01:50 Buenas, me gustaría que me ayudarán con un Dual inverter VM122C7 que marca error de CH05 prende,. Trabaja y se apaga y me vuelve a marcar tengo que bajar la pastilla para volverlo a prender y pasa lo mismo
Lea el tema desde el inicio,es un error de comunicación http://www.sateinstalaciones.comS.A.T. oficial GranadaDiagnósticos técnicos
  • Citar

Mensaje por [email protected] » 21 Jun 2019 08:45

AIRE ACONDICIONADO LG MODELO CS13AF LO HE UTILIZADO PERFECTAMENTE RN INVIERNO, LO PASO HOY 21/06 A VERANO FRIO, Y PARPADEA 5 VECES LED UNIDAD INTERIOR Y LA EXTERIOR NO ARRANCA. CONCLUSION : CODIGO ERROR 5 SOLUCION : CON EL EQUIPO PRENDIDO HAGO UN RESET, Y LUEGO QUITO LA ELECTRICIDAD 15 MINUTOS. VUELVO LA ELECTRICIDAD, PRENDO EL EQUIPO DESDE EL MANDO Ó CONTROL Y FUNCIONA PERFECTAMENTE. ESPERO QUE LE SIRVA A LA COMUNIDAD LG. SALUDOS !!!!!
  • Citar

Mensaje por chispas-gs » 21 Jun 2019 09:16

[email protected] escribió: [Enlace local eliminado para invitados]21 Jun 2019 08:45 AIRE ACONDICIONADO LG MODELO CS13AF LO HE UTILIZADO PERFECTAMENTE RN INVIERNO, LO PASO HOY 21/06 A VERANO FRIO, Y PARPADEA 5 VECES LED UNIDAD INTERIOR Y LA EXTERIOR NO ARRANCA. CONCLUSION : CODIGO ERROR 5 SOLUCION : CON EL EQUIPO PRENDIDO HAGO UN RESET, Y LUEGO QUITO LA ELECTRICIDAD 15 MINUTOS. VUELVO LA ELECTRICIDAD, PRENDO EL EQUIPO DESDE EL MANDO Ó CONTROL Y FUNCIONA PERFECTAMENTE. ESPERO QUE LE SIRVA A LA COMUNIDAD LG. SALUDOS !!!!!
Gracias por el aporte P.D.: Posiblemente le vuelva a fallar No escriba en mayúsculas,se lee peor y lo dicen las normas del foro http://www.sateinstalaciones.comS.A.T. oficial GranadaDiagnósticos técnicos
  • Citar

Mensaje por LOBO ALFA » 09 Sep 2019 23:41

Comparto con ustedes mi experiencia, es con un equipo lg inverter de 1 tonelada, frío calor y trabaja con 220 voltios. Marcó el código CH 05, fué por la madrugada en un día lluvioso. Se le quitó el voltaje al equipo por unos 15 minutos y se encendió, volvió a presentar la falla, la cual significa que no hay comunicación con la unidad condensadora (la que que está en el exterior). Cuando mejoró el clima subí a la azotea, primero que nada hay que interrumpir el suministro eléctrico para evitar un accidente, revisé las conexiones y a la vista estaban bien, aún así limpié cada una de las terminales y las conecté de nuevo. Luego destapé la unidad hasta llegar a la tarjeta electrónica, esta tenía polvo (fino), procedí a limpiarla con mucho cuidado, después cerré todo de nuevo. Ahora el clima está funcionando con toda normalidad. Mi humilde conclusión y sin ser un experto, es que el polvo en combinación con la humedad ambiente se vuelve conductor, provocando que se activen sistemas de protección del equipo. Espero que alguien le sirva de algo mi experiencia y solucione su problema, les recuerdo siempre corten el suministro eléctrico del equipo para que no tengan accidentes.
  • Citar

Mensaje por chispas-gs » 10 Sep 2019 18:12

No estoy de acuerdo,estaba bloqueada,el tiempo que estuvo sin tensión para la limpieza se desbloqueo ( reset ) El polvo con la humedad no afecta,a parte llevan barniz http://www.sateinstalaciones.comS.A.T. oficial GranadaDiagnósticos técnicos
  • Citar

Mensaje por LOBO ALFA » 10 Sep 2019 19:22

Solo para aclarar y sin el ánimo de crear polémica, les comentó que ese día se intentó restablecer en tres ocasiones, es decir se cortaba el suministro de energía por lapsos de 15 minutos y volvía a presentar la falla. Otra aclaración que considero importante mencionar es que el voltaje que alimenta al equipo ese día no presentaba variaciones, tengo otro equipo y ese estuvo funcionando normalmente. Saludos cordiales para todos los del foro.
  • Citar

Mensaje por chispas-gs » 19 Sep 2019 15:49

LOBO ALFA escribió: [Enlace local eliminado para invitados]10 Sep 2019 19:22 Solo para aclarar y sin el ánimo de crear polémica, les comentó que ese día se intentó restablecer en tres ocasiones, es decir se cortaba el suministro de energía por lapsos de 15 minutos y volvía a presentar la falla. Otra aclaración que considero importante mencionar es que el voltaje que alimenta al equipo ese día no presentaba variaciones, tengo otro equipo y ese estuvo funcionando normalmente. Saludos cordiales para todos los del foro.
OK Gracias por el aporte http://www.sateinstalaciones.comS.A.T. oficial GranadaDiagnósticos técnicos
  • Citar

Mensaje por mrRandallstema » 08 Ene 2020 07:17

he leido mucho sobre un error clasico en los polo, que es que los cinturones de seguridad, no retroceden o mejor dicho, no vuelven a su sitio y quedan colgando arrastrandose por el piso si uno no los acomoda. lei un monton en la red, pero nadie da la soucion o cual es el yeite para reparar ese asunto, yo trate de ver y si bien el resorte arrastra, lo hace siempre que saque el cinturon, pero que no pase por la parte de arriba o triangulito de plastico que hace de guia de arrastre...pero miro esa parte, y tampoco veo que sea como para que trabe de tal manera el cinturon, asi aceite la parte ciega de abajo sacando el plastico que cubre la guia del cinturon pero pasa naranja.... quizas alguno lo haya solucionado y nos cuente el secreto de porque el polo es muy comun de tener este problema,

Responder

32 mensajes • Página 1 de 1

Volver a “Averías aire acondicionado LG”

Ir a
  • Foro general
  • Antes de comprar
  • Foro frío
  • Foro calor
  • Instalación, mantenimiento y averías
  • ↳ Averías aire acondicionado Carrier
  • ↳ Averías aire acondicionado Daikin
  • ↳ Averías aire acondicionado Fujitsu
  • ↳ Averías aire acondicionado LG
  • ↳ Averías aire acondicionado Mitsubishi
  • ↳ Averías aire acondicionado Samsung
  • Foro calefacción
  • Conductos
  • Foro ventilación
  • Foro gases
  • Foro refrigeración
  • Sistemas industriales
  • Cálculos
  • Legislación
  • Ferias y congresos
  • Normas, comunicados y otros
  • ↳ Normas
  • ↳ Avisos y comunicados
  • ↳ Otros temas
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Formulario de contacto

El Aire Acondicionado .comAire acondicionado y climatización

Prensa Mapa web Pirivacidad y cookies

Close Identificarse Nombre de Usuario: Contraseña: Recordar Registrarse

Tag » Codigo Ch 05 Lg Inverter